台湾捕梦网机房提供主机系统、网路频宽、空调设备及监控服务,让伺服器处于可以稳定维运的环境,让企业安心将网站服务放置于此。不需自行建置机房、不需聘请MIS控管设备,企业可以大幅降低维运成本,有效提升营运效率。

  机房硬件介绍

  捕梦网IDC机房所在地点皆有24H网管中心,配置工程师监控机房。人员出入合乎ISO27001资安认证规范。网管中心24H监控网路设备及频宽流量管制。如有异常发生,系统立即通知值班人员,解决问题,精准捍卫客户资料,保护主机安全。

  高架地板

  机房地板采用强化的铝合金材质

  每平方公尺可承受重量达500公斤以上

  地板采蜂巢板制作设计,保持恒温

  地板下方有铺设保温层,保持恒温

  地板周边采用V型斜支撑,可增强抗震能力

  机柜规格

  机柜:高193cm*宽58cm*深90cm

  高强度防震铝合金制机架

  配合双回路电力供应

  配合ll0V/2.5V(or220V)电源插座8个

  依客户链接之网际网路频宽配属固定IP

  机房空间

  地板-天花板 360cm(H)

  大梁-地板 296cm(H)

  机架离地 50cm(H)

  机房环境

  空调系统

  高温潮湿的环境不利于主机运行,容易造成设备毁损使用期限缩减。空调系统让机房环境维持恒温恒湿的状态,使得主机可以维持最佳的运行环境,不易当机永保维运。

  下吹电脑式箱型空调系统,保持恒温恒湿

  空调采N+1备援设计,避免因故障影响系统运作

  保持恒温恒湿的室内环境(温度:16℃-20℃,湿度:45%-55%)

  装置差动式温感器,利用微电脑控制温度湿度

  消防系统

VESDA警报系统,可透过侦侧孔比对空气化学成分。如有异常,立即传送至监控中心,发出警示。FM200灭火系统采用七氟丙烷,不会损害设备,可快速有效的扑灭火源,防止灾害扩大。

VESDA多功能早期侦烟警报系统

  由烟雾感测管及雷射感应器组成

  由每2公尺装设1个烟雾侦测孔,可侦测8立方公尺范围

  由灵敏度可从0.005%至20%obs/m(光摭蔽率/公尺)

  由与网路监控中心维持电脑连线,随时警示

FM200灭火系统

  成份采用七氟丙烷,无色无味,常用于制造灭火剂

FM200喷洒环保气体,不会破坏臭氧层

  收到警告后30秒内立即启动

  电源系统

  持续稳定的电力提供,是维运设备的重要因素。机房采取双回路电源系统,并由台电双变电所同时供电,并另外配备有专属紧急发电机、UPS不断电系统,确实供应稳定的电力。

  发电机械设备

  移动式备援发电机900KVA x 1

  紧急发电机:900KVA x 1

  台电超供电电压4.16KV/480V 容量1500KVA

  提供AC110V、AC220V DC48V电力

  紧急发电机 2000KVA x 3

  不断电系统设备

UPS交流不断电系统:500KVA x 2 & 300KVA x  2,可提供30分钟以上的电力供应,SMR直流不断电系统:电流输出2000A,可提供1小时以上的电力供应。

  安全监控管理

  主机设备保存许多企业的重要且机密的资讯,因此,更加突显机房安全管理的重要性。举凡从人员进出的管理、硬体安全的监控、频宽流量的控制,到资讯安全的管理,处处皆要做到滴水不漏。

  门禁安全管理

  指纹辨识& 卡式门禁系统,严格控管人员出入

  新光保全24H监控,保全警卫过滤人员进出

  网管中心24H工程师值勤,监控机房设备及网路状态

  监控各楼层门禁,萤幕监控人员状态

  人员管制及系统安全合乎ICSA国际电脑安全组织认证

  网管中心监控

  网路监控(网路状况之警示)

  监控网路伺服器及应用程式之状况及执行效能

  平时维护设备及修改